LONGEPASS
Q16.

關閉器具開關,而瓦斯表仍會走動,可初步判斷是

氣體燃料導管配管 · 丙級 · 故障對策 · Q16

難易度分析

2 / 5

本題考查瓦斯計量裝置與管路位置的基礎邏輯關係,屬於對基本定義的直接應用,無複雜推理或陷阱。

正確答案:①表內管漏氣

① 表內管漏氣:關閉所有瓦斯器具開關後,瓦斯表仍會走動表示氣體持續通過計量裝置,代表漏點位於瓦斯表下游至器具之間的管段,即表內管漏氣。此為氣體燃料導管檢漏的基本判斷原則。

錯誤選項解析

  • ② 表外管漏氣:表外管位於瓦斯表上游(進氣側),若此處漏氣,氣體不會經過瓦斯表計量,因此不會造成瓦斯表走動。表外管漏氣需以其他方式(如肥皂水檢漏)判斷。
  • ③ 供給管漏氣:供給管通常指從瓦斯主管線至用戶瓦斯表前的管段,屬於表前管路。此處漏氣同樣不會經過瓦斯表,故不會導致表針轉動。
  • ④ 共用管漏氣:共用管為多戶共用的瓦斯主管,位於各戶瓦斯表之前。共用管漏氣屬於表前漏氣,不會使個別用戶的瓦斯表走動,且通常影響範圍較大,需由瓦斯公司處理。
Learning Tip

"本題核心考點為瓦斯表上下游管段的界定與漏氣位置的初步判斷。切記:關閉器具後表仍走動=漏點在表後(表內管);表不走動但聞到瓦斯味=漏點可能在表前(表外管)。實務上應先以肥皂水塗抹法或檢漏液確認漏點,嚴禁使用明火檢漏。"

學員答題分佈

①表內管漏氣0%
②表外管漏氣0%
③供給管漏氣0%
④共用管漏氣0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!