LONGEPASS
化工/工業儀器/Q6
中等
正確率 -
Q6.

氣動式壓力傳送器,當壓力增大時,下列各項之敘述中何者正確?

化工 · 丙級 · 工業儀器 · Q6

難易度分析

3 / 5

本題要求考生區分氣動式傳送器的物理結構動作與訊號類型。選項中設計了與電子式傳送器易混淆的訊號特徵,以及力平衡機制中方向相反的陷阱,需精確掌握感應元件與輸出端的邏輯關係。

正確答案:④伸縮囊伸長

④ 伸縮囊伸長:氣動式壓力傳送器利用伸縮囊(bellows)感應輸入壓力,當壓力增大時伸縮囊受壓伸長,進而推動擋葉機構改變輸出氣壓,此為力平衡式傳送器的基本運作原理。

錯誤選項解析

  • ① 擋葉與噴嘴間之間隙變大:當壓力增大時,伸縮囊推動擋葉靠近噴嘴,使擋葉與噴嘴間隙變小而非變大,此為力平衡機制的核心動作。
  • ② 電流變大:氣動式傳送器的輸出訊號為氣壓信號(通常為 3~15 psi 或 20~100 kPa),不涉及電流變化;電流變化適用於電子式傳送器(如 4~20 mA 訊號)。
  • ③ 輸出壓力變小:壓力增大時,經噴嘴擋葉機構與繼動器(relay)放大後,輸出壓力應增大而非變小,輸出壓力與輸入壓力呈正比關係。
Learning Tip

"氣動式傳送器與電子式傳送器的輸出訊號類型為常考混淆點:氣動式輸出為氣壓信號,電子式輸出為電流信號(4~20 mA)。力平衡機制的動作順序為:輸入壓力變化 → 伸縮囊伸縮 → 擋葉與噴嘴間隙改變 → 背壓變化 → 繼動器放大 → 標準氣壓輸出。切記壓力增大時間隙是變小而非變大。"

學員答題分佈

①擋葉與噴嘴間之間隙變大0%
②電流變大0%
③輸出壓力變小0%
④伸縮囊伸長0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!