Q73.
F8T 高張力螺栓其容許剪應力為多少t/㎝2
機械停車設備裝修 · 丙級 · 機械停車設備鋼骨安裝工程 · Q73
難易度分析
2 / 5
本題屬於單一工程參數的記憶型考題,需要精確區分不同等級高張力螺栓之間的技術規範差異。若無法準確辨識特定規格的容許值,容易在相似的選項中產生混淆。
正確答案:②1.2
② 1.2:F8T 高張力螺栓 的容許剪應力依據 CNS 鋼結構設計規範為 1.2 t/cm²,此為機械停車設備鋼骨結構中常用的標準值,符合 高張力螺栓摩擦接合 的技術要求。
錯誤選項解析
- ① 1.0:1.0 t/cm² 數值偏低,不符合 F8T 高張力螺栓 的標準容許剪應力規範,此數值可能混淆於較低強度等級螺栓的容許應力值。
- ③ 1.5:1.5 t/cm² 數值偏高,此數值可能與 F10T 高張力螺栓 的容許剪應力混淆,F8T 等級螺栓的容許剪應力應為 1.2 t/cm²。
- ④ 1.6:1.6 t/cm² 數值過高,已超出 F8T 螺栓的安全容許範圍,若誤用此數值進行結構設計可能導致 螺栓剪力破壞 的安全隱患。
Learning Tip
"高張力螺栓的 F8T 與 F10T 等級標示中,數字代表螺栓的 抗拉強度等級(8 表示 8 t/cm²),而容許剪應力約為抗拉強度的 0.6 倍,故 F8T 為 1.2 t/cm²。實務上常考陷阱為混淆不同等級螺栓的容許應力值,或將 容許剪應力 與 容許拉應力 搞混,需特別注意。"
學員答題分佈
①1.00%
②1.20%
③1.50%
④1.60%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!