LONGEPASS
Q5.

CNS 規定,對開放式之即熱式燃氣熱水器防止不完全燃燒安全裝置所需性能之規定,為CO 在達多少%以前應關閉燃燒器的燃氣通路?

特定瓦斯器具裝修 · 丙級 · 器具概要 · Q5

難易度分析

4 / 5

本題要求對特定法規之精確數值進行記憶,且選項間的數值差異極小,容易導致混淆,必須精準掌握標準數值方能正確作答。

正確答案:①0.03

① 0.03:依據 CNS 13606 對開放式即熱式燃氣熱水器之規定,當燃燒產生之 CO 濃度達 0.03% 以前,防止不完全燃燒安全裝置必須自動關閉燃燒器的燃氣通路,以確保使用者安全。

錯誤選項解析

  • ② 0.04:0.04% 已超過 CNS 規範之安全閾值,CO 濃度達 0.03% 即應觸發安全裝置切斷燃氣供應,此數值不符合法規要求。
  • ③ 0.05:0.05% 為常見混淆數值,但開放式即熱式熱水器之 CO 安全切斷標準為 0.03%,0.05% 已遠超出允許範圍,會造成中毒風險。
  • ④ 0.06:0.06% 嚴重偏離 CNS 規範值,CO 濃度超過 0.03% 時若仍未切斷燃氣通路,將導致室內一氧化碳濃度累積至危險程度。
Learning Tip

"防止不完全燃燒安全裝置 為瓦斯熱水器之核心安全機制,常考陷阱為將 0.03% 與其他機型或不同安全裝置之數值混淆。切記開放式即熱式熱水器因直接與室內空氣相通,其 CO 容許濃度最為嚴格,務必於 0.03% 前自動關閉燃氣通路。"

學員答題分佈

①0.030%
②0.040%
③0.050%
④0.060%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目