Q34.
CNS 規定,自然排氣式燃氣熱水器須具有使用時間異常安全裝置,其時間為多少分鐘?
特定瓦斯器具裝修 · 丙級 · 器具概要 · Q34
難易度分析
3 / 5
本題要求對特定法規標準的精確數值記憶。由於選項間的數值差異較小且格式相似,僅靠概略理解不足以選出正確答案,必須準確掌握 CNS 規範中的時間設定基準,屬於標準的法規記憶考題。
正確答案:②20±5
② 20±5:20±5分鐘 為 CNS 規定之標準值。自然排氣式燃氣熱水器須裝設使用時間異常安全裝置,當連續使用超過此時間範圍時會自動切斷瓦斯供應,以防止不完全燃燒產生一氧化碳導致中毒事故。
錯誤選項解析
- ① 15±5:15±5分鐘 不符合 CNS 對自然排氣式燃氣熱水器的規定。此時間過短,無法涵蓋一般正常沐浴使用需求,與實際使用情境不符。
- ③ 25±5:25±5分鐘 並非 CNS 規範之標準時間。此時間偏長,可能增加使用者暴露於廢氣倒灌或缺氧環境的風險,不符合安全防護設計原則。
- ④ 30+5:30+5分鐘 與 CNS 規定不符。此時間過長,無法有效發揮時間異常安全裝置的防護功能,且標示方式(30+5)亦非標準規範格式。
Learning Tip
"此題常考自然排氣式與強制排氣式熱水器安全裝置的差異。自然排氣式依賴熱浮力排氣,易受風壓影響導致廢氣逆流,因此 CNS 嚴格規範使用時間限制。實務上需牢記:自然排氣式為 20±5分鐘,而防過熱安全裝置、熄火安全裝置等其他安全規範亦為常考重點,切勿與強制排氣式之規定混淆。"
學員答題分佈
①15±50%
②20±50%
③25±50%
④30+50%