Q87.
熱水器出水溫度過高時,下列哪一種方法無法改善?
特定瓦斯器具裝修 · 丙級 · 器具概要 · Q87
難易度分析
3 / 5
本題要求考生分析熱量輸入與水流量對出水溫度的影響,並在多個選項中辨識出與預期效果相反的操作方式。由於題目採取反向提問且包含易混淆的調節方向,需對熱傳導基礎邏輯有準確掌握方能正確判別。
正確答案:②水量調節鈕轉小
② 水量調節鈕轉小:將水量調節鈕轉小會減少流經熱交換器的水流量,在相同燃燒熱負載下,單位質量水吸收更多熱量,反而會使出水溫度升高,因此無法改善水溫過高問題。
錯誤選項解析
- ① 燃氣量調節鈕轉小:將燃氣量調節鈕轉小可減少燃燒熱量,使熱交換器輸出水溫降低,屬於有效的降溫改善方法。
- ③ 進水壓力增加:進水壓力增加會提高水流量,單位時間內通過熱交換器的水量增多,吸收相同熱量下溫升幅度降低,可有效改善水溫過高。
- ④ 燃氣壓力減小:燃氣壓力減小會降低燃燒器的熱輸入功率,減少供給熱交換器的熱量,使出水溫度下降,屬於有效的改善方法。
Learning Tip
"本題核心考點為熱水器溫度調節原理:出水溫度 = f(燃氣熱量 / 水流量)。降低水溫的正確做法為「減少燃氣量」或「增加水流量」;反之,減少水流量會使水溫更高,此為常見陷阱。實務上應熟悉水量調節閥與燃氣比例閥的聯動控制邏輯,並注意CNS 13606對瓦斯熱水器出水溫度安全規範之要求。"
學員答題分佈
①燃氣量調節鈕轉小0%
②水量調節鈕轉小0%
③進水壓力增加0%
④燃氣壓力減小0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!