LONGEPASS
Q96.

一恆溫熱水器溫升25℃時可調整範圍為2.5 升至10 升,假設入水溫度25℃,入水量5 升,下列何者設定溫度無法達到?

特定瓦斯器具裝修 · 丙級 · 器具概要 · Q96

難易度分析

4 / 5

本題需結合熱水器加熱功率的定量計算與邏輯推論,涉及多個計算步驟以判定溫度的可達範圍,且題目設定包含易導致誤判的認知陷阱,要求對設備運行原理解有較深程度的掌握。

正確答案:①35℃

① 35℃:恆溫熱水器的加熱能力有下限。當溫升25℃時最小流量為2.5L,代表最小加熱功率為 2.5×25=62.5 L·℃/min。在入水量5L/min時,能達到的最低溫升為 62.5÷5=12.5℃,故最低出水溫度為 25+12.5=37.5℃,因此 35℃(僅需升溫10℃)低於設備可控制下限,無法達到。

錯誤選項解析

  • ② 40℃:40℃ 需溫升15℃,所需加熱功率為 5×15=75 L·℃/min,此值大於最小加熱能力62.5 L·℃/min 且小於最大加熱能力250 L·℃/min,落在可調整範圍內,可以達到。
  • ③ 45℃:45℃ 需溫升20℃,所需加熱功率為 5×20=100 L·℃/min,介於最小62.5與最大250 L·℃/min之間,屬於熱水器正常火力調節範圍,可以達到。
  • ④ 50℃:50℃ 需溫升25℃,所需加熱功率為 5×25=125 L·℃/min,未超過額定最大加熱能力250 L·℃/min,在額定容量範圍內,可以達到。
Learning Tip

"此題核心考點為恆溫熱水器最小火力限制。許多考生誤以為溫度越低越容易達到,卻忽略當入水量固定時,熱水器有最小加熱功率下限,導致過低的目標溫度反而無法實現。實務上,夏季入水溫度高且用水量小時,常發生水溫過熱無法降溫的問題,即為此原理。解題關鍵:先算出最小加熱能力(最小流量×額定溫升),再推算目標流量下的最低可達溫度。"

學員答題分佈

①35℃0%
②40℃0%
③45℃0%
④50℃0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!