LONGEPASS
Q58.

開放式燃氣器具裝設機械換氣時,其燃氣消耗量若為5,000kcal/h 時,則有效供氣口之開口面積至少應為多少㎝2?

特定瓦斯器具裝修 · 丙級 · 供排氣的知識 · Q58

難易度分析

3 / 5

本題要求考生精確記憶燃氣消耗量與供氣口面積之間的法定換算比例,並能正確區分不同換氣方式的計算標準,需透過數值計算得出結果。

正確答案:④50

④ 50:依據 CNS 13606 燃氣熱水器安裝規範 及 供排氣設計標準,開放式燃氣器具裝設機械換氣時,有效供氣口開口面積應按每 1,000 kcal/h 消耗量至少 10 cm² 計算,故 5,000 kcal/h 需至少 50 cm²。

錯誤選項解析

  • ① 10:10 cm² 的開口面積不足以提供 5,000 kcal/h 燃氣消耗量 所需之燃燒空氣量,會導致 不完全燃燒 產生一氧化碳中毒風險。
  • ② 20:20 cm² 仍低於法規要求之最小有效供氣口面積,無法滿足 機械換氣裝置 下之充足供氣需求。
  • ③ 30:30 cm² 雖較前兩者充足,但依據 CNS 燃氣器具安裝規範,此數值仍未達法定最低標準。
Learning Tip

"此類題型常考 燃氣消耗量與供氣口面積之換算比例(每 1,000 kcal/h 需 10 cm²)。考生易混淆 自然換氣 與 機械換氣 之供氣口面積計算方式,實務上機械換氣因強制排氣,更需確保 燃燒空氣供應充足,否則會造成 負壓導致廢氣倒灌 之危險。"

學員答題分佈

①100%
②200%
③300%
④500%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目