Q53.
半密閉自然排氣式熱水器之排氣管,如設置於室內開放空間處,如無採隔熱材施工方式,且排氣溫度在260℃以下者,其排氣管與可燃物間隔距離規定為何?
特定瓦斯器具裝修 · 丙級 · 安裝作業 · Q53
難易度分析
3 / 5
本題要求對特定設備安裝法規的精確數值記憶,需在固定距離與比例計算的選項中進行辨析,且包含與隔熱材厚度相關的干擾選項,考驗對技術規範之細節掌握程度。
正確答案:②排氣管口徑一半以上
② 排氣管口徑一半以上:依據CNS瓦斯器具安裝規範,半密閉自然排氣式熱水器排氣管設置於室內開放空間且未採隔熱施工時,其與可燃物間隔距離應為排氣管口徑的一半以上,此為防止熱輻射引燃之基本安全要求。
錯誤選項解析
- ① 150 ㎜以上:150mm固定間距並非此情境的法定標準。排氣管與可燃物間距應依排氣管口徑比例計算,而非採用固定數值。
- ③ 以厚度100 ㎜以上隔熱材包覆者,無距離限制:100mm隔熱材之說法不符合法規要求。隔熱材厚度與間距豁免條件應依燃氣熱水器安裝技術規範之明確規定,此數值屬錯誤資訊。
- ④ 以厚度20 ㎜以上隔熱材包覆者,無距離限制,但不得與可燃物接觸:20mm隔熱材包覆即可無距離限制之說法不正確。隔熱材厚度與施工方式須符合CNS標準之特定規範,20mm不足以達到隔熱防火安全效果。
Learning Tip
"本題核心考點為半密閉自然排氣式熱水器排氣管與可燃物之安全間距。常見陷阱為混淆「固定間距數值」與「管徑比例間距」,切記未採隔熱措施時應以排氣管口徑一半為計算基準。實務上若需縮小間距或無距離限制,必須採用符合CNS規範之指定厚度隔熱材正確施工,且隔熱材本身亦需具備防火認證。"
學員答題分佈
①150 ㎜以上0%
②排氣管口徑一半以上0%
③以厚度100 ㎜以上隔熱材包覆者,無距離限制0%
④以厚度20 ㎜以上隔熱材包覆者,無距離限制,但不得與可燃物接觸0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
半密閉自然排氣式熱水器之排氣管,如設置於室內開放空間處,如無採隔熱材施工方式,且排氣溫度在260℃以上者,其排氣管與可燃物間隔距離規定為何?
排氣溫度在260℃以下之半密閉式燃氣熱水器之排氣管貫穿可燃性牆壁時,其相隔距離至少為該排氣管直徑多少倍?
半密閉自然排氣式熱水器之排氣管頂罩設置部分,如排放燃燒生成氣溫度在260℃以上,且排氣管頂罩水平距離1m 內有建築物時,其高度應高於該建築物多少㎝以上?
強制排氣式熱水器的排氣管向水平單方向,吹出口及前方與可燃物之間隔距離,至少應為多少㎜?
半密閉強制排氣式熱水器之排氣管頂罩如採用向下單方向型式者,依「燃氣熱水器及其配管安裝標準」規定,頂罩與其上方可燃物應保持多少㎜以上之距離?