LONGEPASS
Q90.

當強制排氣式燃氣熱水器打開熱水龍頭後,馬達正常運轉但未有點火訊號,不可能是下列哪個故障原因?

特定瓦斯器具裝修 · 丙級 · 器具拆裝組合與故障排除 · Q90

難易度分析

3 / 5

本題考查對熱水器啟動邏輯流程的理解,需區分控制訊號的發出與實際燃燒結果之間的差異。考生必須能夠將設備的運作順序與故障現象進行對比分析,才能從選項中排除不相關的故障原因。

正確答案:③燃燒器不良

③ 燃燒器不良:燃燒器不良僅影響實際點火與燃燒效果,不影響電子控制器發出點火訊號的邏輯,馬達運轉後仍會正常輸出點火指令,故此為不可能原因。

錯誤選項解析

  • ① 風壓開關故障:風壓開關負責偵測排氣氣流是否建立,若故障則無法確認排氣正常,系統將不發出點火訊號以確保安全,故此為可能原因。
  • ② 排氣管堵塞:排氣管堵塞會導致氣流不足,使風壓開關無法閉合,電子控制器因此不輸出點火訊號,故此為可能原因。
  • ④ 電子控制器不良:電子控制器負責整體控制邏輯,若其內部點火控制電路故障,即使馬達正常運轉也無法輸出點火訊號,故此為可能原因。
Learning Tip

"本題考點在於區分點火訊號產生與實際燃燒效果的差異。強制排氣式熱水器的點火順序為:水流感知→馬達運轉→風壓確認→點火訊號→電磁閥開啟。若馬達已運轉但無點火訊號,問題出在風壓開關或電子控制器;而燃燒器不良屬於點火後無法著火的故障,不會影響點火訊號的發出。實務檢定中常混淆「不點火」與「點不著火」兩類故障現象,需特別注意。"

學員答題分佈

①風壓開關故障0%
②排氣管堵塞0%
③燃燒器不良0%
④電子控制器不良0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!