LONGEPASS
Q23.

光資訊插座盒(outlet box)所收容之光纖,其彎曲半徑須遵守製造商之規定,無建議值時,不得少於

通信技術(電信線路) · 丙級 · 工作方法 · Q23

難易度分析

2 / 5

此題要求精確記憶特定工程規範中的數值標準。由於選項間的數值差異僅為 5 毫米,考生必須對光纖安裝規範有明確且精確的記憶,無法透過邏輯推理或常識來判斷,屬於基礎的專業條文記憶題型。

正確答案:④25 ㎜

④ 25 ㎜:依據 CNS 電信線路工程規範,光資訊插座盒內光纖彎曲半徑無製造商建議值時,不得少於 25 mm,此為確保光纖傳輸特性與機械強度的最低安全標準。

錯誤選項解析

  • ① 10 ㎜:10 mm 的彎曲半徑過小,會導致光纖內部產生嚴重的微彎損耗,影響光訊號傳輸品質。
  • ② 15 ㎜:15 mm 仍低於規範要求,在此彎曲半徑下光纖仍可能產生應力集中與傳輸衰減。
  • ③ 20 ㎜:20 mm 雖較前兩者安全,但仍未達標準最小值,無法完全避免長期使用後的疲勞斷裂風險。
Learning Tip

"本題考點為 光纖最小彎曲半徑 的規範記憶。考生常混淆 施工期間 與 固定後 的彎曲半徑要求(通常施工期間要求更大,約為纜線外徑的 20 倍)。實務上應牢記:插座盒內無建議值時一律以 25 mm 為底線,過小的彎曲半徑會造成 微彎損耗 與 宏彎損耗,直接影響光通訊品質。"

學員答題分佈

①10 ㎜0%
②15 ㎜0%
③20 ㎜0%
④25 ㎜0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!