Q13.
依據建築物屋內外電信設備設置技術規範,新建築物內設置之電信管線,應附設電信保安接地設備,有設置電信室之建築物其接地電阻值標準為
通信技術(電信線路) · 丙級 · 電信相關法規 · Q13
難易度分析
2 / 5
本題屬於法規條文的直接記憶考題,要求考生能精確分辨不同建築情境下(如是否設有電信室)所對應的法定接地電阻數值標準。
正確答案:①5Ω以下
① 5Ω以下:依據建築物屋內外電信設備設置技術規範,設有電信室之建築物其電信保安接地之接地電阻值應在5Ω以下,以確保設備與人員安全。
錯誤選項解析
- ② 15Ω以下:15Ω以下並非設有電信室之建築物接地標準,此數值不符合規範要求,正確標準應為5Ω以下。
- ③ 30Ω以下:30Ω以下通常為一般電信設備無電信室時之接地電阻標準,不適用於設有電信室之建築物。
- ④ 100Ω以下:100Ω以下遠高於規範要求,無法有效發揮保安接地之保護功能,正確標準應為5Ω以下。
Learning Tip
"此題常考有電信室與無電信室之接地電阻差異。設有電信室時接地電阻須≤5Ω,一般情況則為≤30Ω。實務上接地電阻值越低,漏電保護效果越佳,需定期使用接地電阻測試器量測確認符合標準。"
學員答題分佈
①5Ω以下0%
②15Ω以下0%
③30Ω以下0%
④100Ω以下0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!