LONGEPASS
Q20.

室內線與電力線交叉時,應用

通信技術(電信線路) · 丙級 · 用戶終端設備 · Q20

難易度分析

2 / 5

此題主要考查電信施工規範中,針對不同功能材料之辨識能力。選項涉及了固定、臨時絕緣及長期防護等多種不同用途的材料,需能精確區分各類材料在面對電力感應風險時的機械強度與絕緣等級差異。

正確答案:④PE 螺旋型 套管保護之

④ PE 螺旋型 套管保護之:PE 螺旋型套管具備優良的絕緣性能與機械防護能力,能有效隔離室內線與電力線交叉時的感應電壓與意外接觸風險,符合 CNS 電信線路施工規範。

錯誤選項解析

  • ① 緊束帶:緊束帶僅用於線纜捆紮固定,不具備電氣絕緣與機械防護功能,無法防止電力線感應電壓或意外接觸造成的危險。
  • ② PE 捲繞管:PE 捲繞管雖具絕緣性,但其防護等級與耐壓能力不足,不適用於電信線路與電力線交叉之高風險情境。
  • ③ PVC 膠帶:PVC 膠帶僅供臨時絕緣包覆,缺乏足夠的機械強度與長期耐候性,不符合電信線路交叉防護之規範要求。
Learning Tip

"本題核心考點為電信線路與電力線交叉時的安全防護措施。依據 CNS 電信線路規範,室內線與電力線交叉或平行時,必須使用具備足夠絕緣與機械強度的保護套管(如 PE 螺旋型套管),以防止感應電壓、漏電或火災風險。常見陷阱是混淆各類包覆材料的用途:緊束帶用於固定、PVC 膠帶用於臨時絕緣,均不適用於電力線交叉防護。實務上應特別注意線路間距與防護等級的法定要求。"

學員答題分佈

①緊束帶0%
②PE 捲繞管0%
③PVC 膠帶0%
④PE 螺旋型 套管保護之0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目