LONGEPASS
Q20.

管路自動化用於霜害防止,下列何者為關鍵性之設置?

農田灌溉排水─管路灌溉項 · 丙級 · 管路及灌溉器具之裝配 · Q20

難易度分析

3 / 5

本題要求在多個相關的自動化參數中區分出核心觸發機制。由於選項中包含多個在實務上均有影響的因素,考生必須精確掌握防霜原理,才能在具有誘答性的選項中辨識出決定系統成敗的關鍵設置。

正確答案:④噴灑開始時刻之感應

④ 噴灑開始時刻之感應:霜害防止的關鍵在於利用水凝固成冰時釋放潛熱的原理,使植物組織溫度維持在約 0°C。噴灑開始時刻之感應需透過溫度感測器或濕球溫度監測精準判斷臨界點,若啟動過晚則植物已受凍害,過早則浪費水資源,因此為自動化系統中最關鍵的設置。

錯誤選項解析

  • ① 噴灑量之設定:噴灑量雖需維持足夠水量以確保凝固潛熱持續釋放,但並非霜害防止的關鍵性設置,水量設定僅為輔助條件。
  • ② 噴灑時間之測定:噴灑時間長短取決於低溫持續期間,屬於執行參數而非關鍵設置,若未能正確判斷開始時機,時間測定再精確也無法發揮防霜效果。
  • ③ 噴灑異常之監視:噴灑異常監視屬於系統維護與故障排除功能,用於確保設備正常運作,但與霜害防止的核心觸發機制無直接關聯。
Learning Tip

"此類題型常考霜害防止原理與自動化控制關鍵點的關聯。易混淆觀念:許多考生誤認為水量或時間最重要,但實際上時機判斷才是成敗關鍵。實務操作上,應在氣溫降至露點且接近 0°C 前即啟動噴灑,並持續至冰層完全融化為止,中途停水反而會加重凍害。"

學員答題分佈

①噴灑量之設定0%
②噴灑時間之測定0%
③噴灑異常之監視0%
④噴灑開始時刻之感應0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目