Q119.
有關TS 冷間接法之描述,何者有誤?
農田灌溉排水─管路灌溉項 · 丙級 · 管路及灌溉器具之裝配 · Q119
難易度分析
2 / 5
本題考查對特定施工工法特性的基本定義與區分,僅需掌握該工法與加熱工法在操作環境上的基礎差異即可作答,不涉及複雜的法規計算或罕見例外條款。
正確答案:③施工場域嚴禁煙火
③ 施工場域嚴禁煙火:此為錯誤描述。TS冷間接法屬於常溫接合工藝,不使用明火或加熱設備,因此「嚴禁煙火」並非此工法的特殊要求;該要求主要針對熱間接法(熱熔接)等需加熱的作業。
錯誤選項解析
- ① 工廠事先加工成TS 之冷接頭或射出接頭:TS冷間接法確實是在工廠預先加工成型,製成標準規格的TS冷接頭或射出成型接頭,以確保接合尺寸精度與密封性。
- ② 施工簡便迅速:冷間接法無需加熱熔接設備,僅需清潔管面並塗佈膠合劑即可快速完成接合,施工確實簡便迅速。
- ④ 接合部位要均勻塗上膠合劑:接合前確實需在插口端與承口端均勻塗佈PVC膠合劑(溶劑型接著劑),使管材表面軟化熔合以達到止水效果。
Learning Tip
"本題考點在於區分冷間接法與熱間接法的施工特性。冷間接法依靠膠合劑常溫溶合,無需加熱;而熱間接法需使用加熱器熔融管材,故施工場域才需嚴禁煙火並注意通風。實務上應熟悉CNS 13216塑膠管接合規範,避免混淆兩種工法的安全要求。"
學員答題分佈
①工廠事先加工成TS 之冷接頭或射出接頭0%
②施工簡便迅速0%
③施工場域嚴禁煙火0%
④接合部位要均勻塗上膠合劑0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!