LONGEPASS
Q60.

有關管路灌溉自動化設施雷擊防止對策之敘述,何者為非?

農田灌溉排水─管路灌溉項 · 丙級 · 管路灌溉系統設施之操作及 · Q60

難易度分析

2 / 5

本題考查對防雷設施基本維護概念的掌握,選項中包含設計、施工及維護等不同階段的對策,僅需判別維護工作的必要性即可得出結論,不具備複雜的陷阱,屬於基礎概念記憶型題目。

正確答案:③避雷設施無須定期維護

③ 避雷設施無須定期維護:避雷設施必須定期維護檢查,包含接地電阻量測、連接點腐蝕檢測及避雷器功能測試等,若疏於維護將導致防護功能失效,此敘述為非。

錯誤選項解析

  • ① 設計時應考慮加裝避雷設施:避雷設施於設計階段即應納入考量,包含避雷針、避雷器等裝置的規劃,以保護自動化控制設備免受雷擊損害,此為正確的防護對策。
  • ② 施工時應做好電源系統接地:電源系統接地是施工階段的重要工作,可有效導引雷擊電流至大地,降低突波電壓對電子設備的衝擊,此為正確的防護措施。
  • ④ 管路灌溉自動化設施需做設備接地:設備接地可確保管路灌溉自動化設施之金屬外殼與控制箱處於相同電位,避免接觸電壓危害及減少電磁干擾,此為必要的安全措施。
Learning Tip

"此類題型常考陷阱在於混淆「設計」、「施工」與「維護」各階段的防護重點。避雷設施並非裝設後即可永久免維護,依據CNS 防雷相關標準,接地電阻應定期量測(通常每年至少一次),且雷雨季節前需完成全面檢修。另需注意等電位連接與突波吸收器(SPD)的應用,為實務上保護自動化控制系統之關鍵對策。"

學員答題分佈

①設計時應考慮加裝避雷設施0%
②施工時應做好電源系統接地0%
③避雷設施無須定期維護0%
④管路灌溉自動化設施需做設備接地0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!