Q73.
下列有關管路灌溉系統之敘述,何者錯誤?
農田灌溉排水─管路灌溉項 · 丙級 · 管路灌溉系統設施之操作及 · Q73
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確區分兩種不同類型的管路試驗定義及其施工流程,其中包含對專業術語精準度的辨析,需對相關工程規範有正確且詳細的記憶方能選出錯誤選項。
正確答案:②管路灌溉系統完成後,需作水壓試驗,又稱低壓水力試驗,試驗前管道應充份埋設或支撐
② 管路灌溉系統完成後,需作水壓試驗,又稱低壓水力試驗,試驗前管道應充份埋設或支撐:此敘述錯誤。水壓試驗並非「低壓水力試驗」,而是以高於正常工作壓力進行測試(通常為工作壓力的1.5倍),用以驗證管路之耐壓強度與密封性;且試驗應於回填前進行,而非充分埋設後。
錯誤選項解析
- ① 管路灌溉系統管線裝配好後,需作漏水試驗,一般漏水試驗在回填之前施行:漏水試驗確實於管線裝配完成後、回填之前施行,以便於發現洩漏點時可直接檢視接合處,無需重新開挖,此為標準施工流程。
- ③ 水壓試驗時,非操作人員不得逗留現場,管路接合必須達到固化時間以上:水壓試驗具潛在危險性,非操作人員確實不得逗留現場;同時管路接合處(如PVC膠合、熱熔接合)必須達到規定之固化時間,方能進行加壓測試,以確保接頭強度。
- ④ 水壓試驗後進行全系統功能評估,再做系統調整,使系統達到應有要求:水壓試驗合格後,需進行全系統功能評估,包含流量、壓力分佈及均勻度檢測,再依評估結果進行系統調整,以確保灌溉系統達到設計要求之供水效能。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分漏水試驗與水壓試驗的差異:漏水試驗檢查接頭是否滲漏,於回填前施行;水壓試驗則驗證管路耐壓強度,試驗壓力通常為工作壓力的1.5倍,且同樣應於回填前進行。常見陷阱是將水壓試驗誤稱為「低壓水力試驗」,實際上水壓試驗屬於高壓測試,與低壓無關。實務上,管路接合之固化時間不可縮短,否則加壓時易發生接頭脫落或破裂之工安事故。"
學員答題分佈
①管路灌溉系統管線裝配好後,需作漏水試驗,一般漏水試驗在回填之前施行0%
②管路灌溉系統完成後,需作水壓試驗,又稱低壓水力試驗,試驗前管道應充份埋設或支撐0%
③水壓試驗時,非操作人員不得逗留現場,管路接合必須達到固化時間以上0%
④水壓試驗後進行全系統功能評估,再做系統調整,使系統達到應有要求0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!