Q37.
電表表頭之阻尼過大時,將產生下列何種現象?
用電設備檢驗 · 丙級 · 基本技能 · Q37
難易度分析
3 / 5
本題要求區分電表阻尼狀態對指針運動的不同影響。由於選項中包含了互為相反特性的干擾項,考生必須精確掌握阻尼大小與響應時間之間的對應關係才能正確選擇。
正確答案:③指針延遲偏轉響應時間
③ 指針延遲偏轉響應時間:阻尼過大(過阻尼狀態)會使指針運動受到過大阻力,導致偏轉響應時間延長,指針緩慢爬升至平衡位置,此為過阻尼的典型特徵。
錯誤選項解析
- ① 指針完全不動:指針完全不動通常表示線圈斷路、遊絲卡死或機械結構故障,與阻尼大小無關。阻尼過大時指針仍會偏轉,只是速度緩慢。
- ② 指針指示值不準確:阻尼過大不影響最終指示值的準確度,僅影響到達平衡位置的時間。指針最終仍會停在正確的測量值上。
- ④ 指針在偏轉靜止時產生微擺:指針在偏轉靜止時產生微擺(振盪)是阻尼不足(欠阻尼)的現象,與題目所述阻尼過大的情況恰好相反。
Learning Tip
"電表阻尼狀態分為三種:欠阻尼(指針來回擺動後才靜止)、臨界阻尼(指針快速到達平衡位置且不擺動,為理想狀態)、過阻尼(指針緩慢延遲到達平衡位置)。檢定常考此三者的現象辨識,需特別留意「微擺」對應的是阻尼不足,而「延遲響應」對應的是阻尼過大,兩者不可混淆。"
學員答題分佈
①指針完全不動0%
②指針指示值不準確0%
③指針延遲偏轉響應時間0%
④指針在偏轉靜止時產生微擺0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!