Q17.
低壓配電箱之分路額定值如為30 安或低於30 安時,其主過電流保護器應不超過多少安培為宜?
用電設備檢驗 · 丙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q17
難易度分析
2 / 5
本題屬於法規數值記憶型題目,要求考生精確掌握低壓配電箱主過電流保護器的法定上限數值,無複雜推論過程,只要熟悉相關裝置規則即可快速判定。
正確答案:④200
④ 200:依據用戶用電設備裝置規則,低壓配電箱之分路額定值為30安或以下時,其主過電流保護器應不超過200安培,此為兼顧線路保護與供電可靠性之法定上限值。
錯誤選項解析
- ① 30:30安培僅等於單一分路額定值,若主保護器設定為此數值將失去總保護協調之意義,無法涵蓋多分路之累積負載需求。
- ② 60:60安培雖大於單一分路額定值,但依據用戶用電設備裝置規則,此數值仍不足以作為低壓配電箱之主過電流保護上限,無法滿足實務上多分路同時運轉之安全裕度。
- ③ 100:100安培雖為常見之配電保護等級,但針對分路額定值30安以下之低壓配電箱,法規允許之主過電流保護器上限並非此數值。
Learning Tip
"此類題型常考分路額定值與主保護器容量之對應關係。需注意過電流保護之選定必須考量分路數量、負載特性及協調配合,不可僅以單一分路電流值推斷。實務上應嚴格遵守裝置規則之法定上限,以確保配電系統安全。"