LONGEPASS
Q61.

電動機分路,其分路導線之載流量不得小於電動機全載電流之多少倍?

用電設備檢驗 · 丙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q61

難易度分析

3 / 5

本題考查對法規具體數值的精確記憶。由於選項中包含容易與保護裝置設定值混淆的相近數值,要求考生必須能準確區分導線載流量與過電流保護的不同標準,具備一定的辨析難度。

正確答案:①1.25

① 1.25:依據用戶用電設備裝置規則第49條規定,單一電動機分路之導線載流量不得小於該電動機全載電流之1.25倍,此為考量電動機啟動時之過載餘裕及連續運轉時之溫升安全係數。

錯誤選項解析

  • ② 1.5:1.5倍並非法規要求之電動機分路導線載流量倍數,此數值容易與熔線(保險絲)額定之過電流保護整定值混淆,正確導線載流量應為全載電流之1.25倍。
  • ③ 2:2倍遠超過法規要求之最小載流量,會造成導線線徑過度放大而增加工程成本,正確之最小載流量要求為全載電流之1.25倍。
  • ④ 2.5:2.5倍同樣不符合法規規範之倍數要求,此數值在實務上無對應之設計標準,電動機分路導線載流量依法應為全載電流之1.25倍。
Learning Tip

"此類題型常考電動機分路導線載流量與過電流保護裝置額定之區別。導線載流量為全載電流之1.25倍,而過電流保護(如無熔絲開關或熔線)之整定值則依啟動方式不同可達全載電流之1.5~3倍,兩者不可混淆。實務設計時須同時滿足載流量與保護協調雙重要求。"

學員答題分佈

①1.250%
②1.50%
③20%
④2.50%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!