LONGEPASS
Q132.

太陽光電電弧故障保護系統,下列敘述何者正確?

用電設備檢驗 · 丙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q132

難易度分析

3 / 5

本題要求考生精確區分電弧故障保護設備的特定功能範圍,並辨析安全保護機制中關於復歸方式的嚴格規範。由於選項中設計了容易混淆的自動與手動復歸陷阱,且涉及專業安全標準的細節定義,因此具有一定的區別度。

正確答案:②將電弧電路範圍內之系統組件切斷

② 將電弧電路範圍內之系統組件切斷:太陽光電電弧故障保護設備(AFPE) 的核心功能即在偵測到電弧故障時,迅速將 電弧電路範圍內的系統組件切斷,以隔離故障點並防止火災蔓延,符合 CNS 電氣安全規範 對直流側電弧防護之要求。

錯誤選項解析

  • ① 具有偵測及中斷直流太陽光電電源及輸出電路之導線、連接器、模組或其他系統組件之連續性失效所引發之所有故障:電弧故障斷路器(AFCI) 僅針對 電弧故障 進行偵測與中斷,並非涵蓋所有連續性失效所引發之故障。此選項將保護範圍過度擴大,混淆了 過電流保護 與 電弧故障保護 的功能界線。
  • ③ 偵測到故障時使設備失能或切斷後,以自動方式再行起動:電弧故障保護設備 於偵測到故障並切斷後,嚴禁自動再起動,必須經人工確認故障排除後方可手動復歸,以避免故障未排除時反覆送電造成 二次電弧災害。
  • ④ 提供電路斷路器在運轉之燈光警示,此警示信號需自動復歸:電弧故障警示信號 應為 非自動復歸(手動復歸) 型態,以確保運轉人員能明確知悉曾發生電弧故障事件。自動復歸會導致警示被忽略,違反 用電設備安全監控 之設計原則。
Learning Tip

"本題核心考點為 太陽光電電弧故障保護設備(AFPE) 的動作邏輯。常考陷阱在於混淆 自動復歸 與 手動復歸 的適用情境——涉及安全保護之切斷裝置一律採 手動復歸,以確保人員確認安全後方可重新送電。另需注意 AFCI 僅保護電弧故障,不涵蓋過載、短路等其他故障型態,實務上須與 過電流保護裝置 配合使用。"

學員答題分佈

①具有偵測及中斷直流太陽光電電源及輸出電路之導線、連接器、模組或其他系統組件之連續性失效所引發之所有故障0%
②將電弧電路範圍內之系統組件切斷0%
③偵測到故障時使設備失能或切斷後,以自動方式再行起動0%
④提供電路斷路器在運轉之燈光警示,此警示信號需自動復歸0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!