接於15 安及20 安低壓分路之插座若採接地型,其固定接地極應與何種導線妥為連接?

用電設備檢驗 · 丙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q147

難易度分析

2 / 5

本題要求考生能精確區分電氣工程中不同類型的接地導線與導電線路。由於選項包含多個專業術語且概念相近,需對相關法規定義有正確且精準的記憶才能在干擾項中選出正確答案。

正確答案:②設備接地線

② 設備接地線:依據屋內線路裝置規則,接地型插座的固定接地極必須與設備接地線妥為連接,以確保漏電時能形成低阻抗故障迴路,使過電流保護裝置或漏電斷路器迅速動作,保障人員安全。

錯誤選項解析

  • ① 系統被接地線:系統被接地線是用於變壓器或發電機中性點的系統側接地,目的在建立系統參考電位與限制雷擊過電壓,並非用於插座接地極的連接。插座接地應連接至設備接地線而非系統被接地線。
  • ③ 非接地線:非接地線即為火線(相線),是攜帶電壓的帶電導體,若將插座接地極與非接地線連接,會使插座外殼帶電,造成嚴重的觸電危險,絕對禁止。
  • ④ 中性線:中性線雖在電源端接地,但正常運轉時會承載負載電流並產生電壓降,若以中性線作為設備接地用途,會使設備外殼帶有危險電位,違反設備接地與中性線分離之原則。
Learning Tip

"本題核心考點為設備接地線與系統被接地線、中性線的功能區別。常考陷阱在於混淆「中性線」與「設備接地線」——中性線是正常迴路電流的返回路徑,而設備接地線僅在故障時導通故障電流。實務上須牢記接地型插座之接地極僅能連接設備接地線,不可與中性線共用或混接,以符合屋內線路裝置規則之安全規範。"

學員答題分佈

①系統被接地線0%
②設備接地線0%
③非接地線0%
④中性線0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!