LONGEPASS
Q226.

刀型開關其電壓在250 伏特以下,額定電流在多少安培以上者,僅可作為隔離開關之用,不得在有負載之下啟斷電路?

用電設備檢驗 · 丙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q226

難易度分析

2 / 5

本題要求對特定法規中的精確數值有準確的記憶,屬於典型之法規數值記憶型題目,需區分正確的門檻數值以避免混淆。

正確答案:②150

② 150:150安培為正確答案。依據《屋內線路裝置規則》第96條規定,刀型開關電壓在250伏特以下且額定電流在150安培以上者,因啟斷時易產生強烈電弧,僅可作為隔離開關使用,不得在有負載下操作。

錯誤選項解析

  • ① 75:75安培未達法規規定之門檻。依《屋內線路裝置規則》,刀型開關額定電流需達150安培以上才限制僅作隔離開關使用,75安培之開關仍允許於額定容量內啟斷負載電路。
  • ③ 300:300安培雖超過法定門檻,但法規明定之起始限制值為150安培。300安培之刀型開關當然適用僅作隔離開關之規定,然此非題目所問之「多少安培以上」的最低標準。
  • ④ 600:600安培同樣超過法定門檻但非正確起始值。大電流刀型開關啟斷時會產生強烈電弧,可能造成弧光短路或人員灼傷,故法規以150安培為界線限制其操作方式。
Learning Tip

"本題考點為刀型開關之額定電流限制。依《屋內線路裝置規則》,250V以下、150A以上之刀型開關僅能作隔離開關使用,不可帶負載操作。常見陷阱為混淆「隔離開關」與「負載開關」之適用範圍,實務上操作大電流開關前務必確認負載已先行切斷,以避免電弧危害。"

學員答題分佈

①750%
②1500%
③3000%
④6000%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目