Q243.
可撓軟線及可撓電纜不得使用於下列哪一情況或場所?
用電設備檢驗 · 丙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q243
難易度分析
2 / 5
本題考查對電線適用場景的法規定義,要求考生能精確區分「可撓性配線」與「固定性配線」的適用限制,屬於基礎概念的應用辨析。
正確答案:③永久性分路配線
③ 永久性分路配線:依據屋內線路裝置規則,永久性分路配線應採用機械強度較高、絕緣與被覆性能穩定的固定配線(如IV線或PVC絕緣電線),不得使用機械強度較弱的可撓軟線,以避免長期使用後發生絕緣劣化或斷線之虞。
錯誤選項解析
- ① 懸吊式用電器具:懸吊式用電器具因需承受自重與晃動,必須使用可撓軟線以具備足夠的機械撓曲性與抗拉強度,故允許使用。
- ② 照明燈具之配線:照明燈具配線常需配合空間彎曲與安裝調整,可撓電纜因其導體由多股細線組成,適合此類需要彎曲的配線場合。
- ④ 升降機之電纜配線:升降機電纜配線因轎廂上下移動需頻繁彎曲,必須使用專用的可撓電纜(如電梯電纜)以承受動態應力,故允許使用。
Learning Tip
"本題核心考點為可撓軟線之使用限制。依規定,可撓軟線僅限於移動性設備、懸吊配線或臨時性配線等需要彎曲撓曲的場合;永久性固定分路必須使用機械強度更高的固定型電線。實務上常混淆「可撓軟線」與「固定配線」的適用場景,需牢記固定配線禁用可撓軟線這一原則。"
學員答題分佈
①懸吊式用電器具0%
②照明燈具之配線0%
③永久性分路配線0%
④升降機之電纜配線0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!