LONGEPASS
Q22.

依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所採不停電檢驗電力設備,檢驗後應填寫何種表格?

用電設備檢驗 · 丙級 · 填寫檢驗報告 · Q22

難易度分析

3 / 5

本題要求精確區分法規中不同檢驗表格的適用條件。考生必須將特定的表格代號與其對應的檢測性質(停電與否)進行精確對照,屬於對法規細節要求較高的記憶型考題。

正確答案:④F 表:高低壓設備熱顯影檢測紀錄

④ F 表:高低壓設備熱顯影檢測紀錄:F表用於高低壓設備熱顯影(紅外線熱影像)檢測,此技術可在設備帶電運轉狀態下偵測過熱異常點,正符合不停電檢驗之法定要求。

錯誤選項解析

  • ① A 表:高壓直流絕緣檢測紀錄:A表用於高壓直流絕緣檢測,此檢測必須停電後施加直流電壓進行絕緣電阻量測,不適用於不停電檢驗情境。
  • ② D表:高壓保護電驛檢測紀錄:D表用於高壓保護電驛檢測,此檢測需對電驛進行注入測試或模擬故障,必須停電配合,無法於帶電狀態下執行。
  • ③ E 表:低壓設備絕緣檢測紀錄:E表用於低壓設備絕緣檢測,同樣需停電後使用兆歐表量測絕緣電阻,不屬於不停電檢驗之適用表格。
Learning Tip

"本題核心考點在於區分停電檢驗與不停電檢驗所對應之法定表格。A表、D表、E表均需停電後執行絕緣或電驛測試,僅F表(熱顯影檢測)可於設備帶電運轉時以紅外線熱影像儀掃描接點、母線等部位之溫升異常。實務上常混淆「絕緣檢測」與「熱顯影檢測」之適用時機,請牢記:凡題目出現「不停電」關鍵字,即對應紅外線熱影像檢測之F表。"

學員答題分佈

①A 表:高壓直流絕緣檢測紀錄0%
②D表:高壓保護電驛檢測紀錄0%
③E 表:低壓設備絕緣檢測紀錄0%
④F 表:高低壓設備熱顯影檢測紀錄0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!