Q25.
1431MCM 之全鋁導線(A.A.C)壓接時,其壓接端子孔數應使用
變電設備裝修 · 丙級 · 鋁導線壓接工作 · Q25
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確掌握特定大截面導線與其對應壓接端子孔數的標準規範。由於涉及具體的數值對應與施工標準,若未詳細記憶相關技術規範,僅憑常識難以判定精確孔數。
正確答案:④4 孔
④ 4 孔:4孔壓接為 1431MCM 全鋁導線(A.A.C) 之標準規範,四點壓接可確保壓接端子與導線間有足夠的接觸面積與機械強度,符合變電設備裝修之安全檢定標準。
錯誤選項解析
- ① 1:1孔壓接僅適用於小截面導線,對於 1431MCM 此等大截面全鋁導線而言,單點壓接無法提供足夠的機械握持力與電氣接觸面積,易導致接點鬆脫或接觸電阻過高。
- ② 2:2孔壓接適用於中等截面導線,但 1431MCM A.A.C 截面過大,雙點壓接仍無法均勻分散壓接應力,可能產生局部接觸不良或壓接強度不足之問題。
- ③ 3:3孔壓接雖能提升握持力,但依據 CNS 鋁導線壓接規範,1431MCM 等級之大截面導線需採用更多壓接點以確保接續可靠性,三孔仍不符合標準要求。
Learning Tip
"本題核心考點為鋁導線截面與壓接孔數之對應關係。MCM(千圓密耳)數值越大代表導線截面越大,所需壓接孔數也越多以確保接續品質。實務上需嚴格對照CNS壓接施工規範,切勿憑經驗直覺判斷孔數,否則易造成接點過熱或機械強度不足等安全隱患。"
學員答題分佈
①10%
②20%
③30%
④4 孔0%