LONGEPASS
Q82.

變電所比流器(CT),下列敘述哪些正確?

變電設備裝修 · 丙級 · 配電盤之裝設 · Q82

難易度分析

3 / 5

本題考查電氣設備基本定義與安全規範。選項中包含易於混淆的開路與短路操作條件,以及功能定義的辨析,需精確掌握比流器的特性方能排除干擾選項。

正確答案:③二次側的額定電流一般為5A

③ 二次側的額定電流一般為5A:比流器二次側額定電流 依 CNS 標準一般規範為 5A(部分場合亦採用 1A),供連接電流錶、電驛等量測與保護裝置。

錯誤選項解析

  • ① 二次側線圈短路時,則一次側電流為0A:比流器(CT) 一次側電流由系統負載決定,與二次側狀態無關;即使二次側短路,一次側電流仍由線路負載決定,不會變為0A。
  • ② 二次側不得短路:比流器二次側 實際上「不得開路」而非不得短路;二次側開路會感應出危險高電壓,危及人員與設備,因此停用時應將二次側短路。
  • ④ 將交流轉變直流:比流器(CT) 的功能是按比例變換一次側電流至二次側供量測與保護用,屬於交流電流變成器;將交流轉為直流是 整流器 的功能,與 CT 無關。
Learning Tip

"本題核心考點為 比流器(CT) 與 比壓器(PT) 的特性區別。常見陷阱為混淆「CT 二次側不得開路」與「PT 二次側不得短路」的安全規範。實務上 CT 二次側額定電流多為 5A,且停用時必須短接以防感應高電壓,操作時務必遵守安全程序。"

學員答題分佈

①二次側線圈短路時,則一次側電流為0A0%
②二次側不得短路0%
③二次側的額定電流一般為5A0%
④將交流轉變直流0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目