2 / 5

本題考查各類電驛與比流器(CT)或比壓器(PT)之對應關係。僅需區分電流偵測與電壓偵測的基本概念即可解題,屬於對核心基礎定義的直接應用,不涉及複雜的推論或多重條件判定。

正確答案:④欠壓電驛

④ 欠壓電驛:欠壓電驛(UVR)用於偵測系統電壓是否低於設定值,其訊號來源為 PT(比壓器)二次側而非 CT,故與 CT 回路無關。

錯誤選項解析

  • ① 測距電驛:測距電驛(距離電驛)需同時偵測線路電流與電壓以計算阻抗值來判斷故障距離,其中電流訊號來自 CT 二次側,故與 CT 回路有關。
  • ② 方向性過流電驛:方向性過流電驛需判斷故障電流之方向性,必須透過 CT 取得電流大小與相位資訊,並與 PT 電壓訊號比較相位角,因此與 CT 回路密切相關。
  • ③ 過流電驛:過流電驛(OCR)直接偵測線路是否超過設定電流值,其電流訊號完全依賴 CT 二次側提供,是最典型使用 CT 回路的保護電驛。
Learning Tip

"此類題型常考 CT(比流器) 與 PT(比壓器) 的應用區別。凡涉及電流偵測的保護(過流、差動、方向性、測距)皆需 CT 回路;而涉及電壓偵測的保護(欠壓、過壓、低周波)則使用 PT 回路。實務上 CT 二次側嚴禁開路,PT 二次側嚴禁短路,此為配電盤檢修之核心安全規範。"

學員答題分佈

①測距電驛0%
②方向性過流電驛0%
③過流電驛0%
④欠壓電驛0%