Q20.

下列何者為定電流充電法之缺點?

變電設備裝修 · 丙級 · 蓄電池組之安裝 · Q20

難易度分析

3 / 5

本題要求辨析特定充電方式的技術特性,需準確區分該方法的優缺點以及與其他充電策略的差異,屬於對核心概念理解程度的考查。

正確答案:③終期效率差

③ 終期效率差:定電流充電法在充電後期,蓄電池端電壓逐漸上升接近飽和時,繼續以相同電流充電會導致電解水反應加劇,產生大量氫氧氣體,電能轉化為熱能與氣體的比例增加,使充電效率顯著下降,故「終期效率差」為其主要缺點。

錯誤選項解析

  • ① 時間短:定電流充電法的充電時間實際上較長,而非較短。因全程以固定小電流充電,無法在初期採用大電流快速充入,故「時間短」與事實相反。
  • ② 時間長:「時間長」雖為定電流充電法的特性之一,但並非其最主要的技術性缺點。此法的核心缺點在於充電終期效率的問題,而非單純的時間長短。
  • ④ 無法多組同時充電:定電流充電法實際上可以將多組蓄電池串聯後同時充電,這是其優點之一。無法多組同時充電的說法與實際特性相反。
Learning Tip

"定電流充電法與定電壓充電法的優缺點對比為常考重點。定電流法可多組串聯充電但終期效率差;定電壓法初期電流大、充電快,但無法多組同時充電。另需留意兩段式充電法(先定電流後定電壓)結合兩者優點,為實務上最常採用的充電策略。"

學員答題分佈

①時間短0%
②時間長0%
③終期效率差0%
④無法多組同時充電0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!