Q2.
礙子之污染等級是指
變電設備裝修 · 丙級 · 匯流排及架線作業 · Q2
難易度分析
2 / 5
本題屬於基礎定義之考查,僅需掌握特定專業術語的精確對應關係即可解題,無複雜的計算或多重邏輯推論過程。
正確答案:①鹽份附著密度
① 鹽份附著密度:鹽份附著密度(ESDD, Equivalent Salt Deposit Density)是國際電工委員會(IEC)與 CNS 標準中定義礙子污染等級的核心指標,用以量化絕緣子表面導電性污染物的沉積程度,直接影響閃絡電壓的下降幅度。
錯誤選項解析
- ② 鹽份附著時間:污染等級評估的是污染物的沉積量(密度)而非時間長短;鹽份附著時間僅影響累積速率,並非判定污染等級的標準參數。
- ③ 水份附著密度:水份(濕氣)會降低表面絕緣電阻並促進閃絡發生,但污染等級的定義依據是導電性鹽份沉積量,而非水份附著密度。
- ④ 灰塵之含水量:灰塵含水量並非標準測量項目;污染等級是以換算為等效氯化鈉(NaCl)沉積密度的 ESDD 值來表示,與灰塵本身的含水量無關。
Learning Tip
"ESDD(等效鹽份沉積密度)是變電設備檢定中關於礙子污染的必考核心觀念。考生常將「污染等級」與「濕閃電壓」或「灰塵影響」混淆,需牢記污染分級的唯一量化指標是鹽份附著密度(mg/cm²)。實務上,沿海地區因鹽害嚴重,需定期執行礙子清洗或採用防污型礙子以維持絕緣性能。"
學員答題分佈
①鹽份附著密度0%
②鹽份附著時間0%
③水份附著密度0%
④灰塵之含水量0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!