Q16.
5 吋IPS 鋁管匯流排施工焊接時,電弧可調至約
變電設備裝修 · 丙級 · 匯流排及架線作業 · Q16
難易度分析
3 / 5
本題要求對特定施工標準中的精確數值具有準確記憶,屬於典型的專業參數記憶型題目,需區分極為接近的數值選項。
正確答案:①3/16
① 3/16:5 吋 IPS 鋁管匯流排採用 TIG 氬弧焊施工時,電弧長度應維持約 3/16 吋,此距離可確保熔深足夠且鎢極不易污染,符合鋁材焊接之標準參數。
錯誤選項解析
- ② 3/8:電弧長度 3/8 吋過長,會導致電弧不穩定、保護氣體遮蔽效果下降,易產生氣孔缺陷與氧化夾渣,不適用於鋁管匯流排之精密焊接。
- ③ 3/4:電弧長度 3/4 吋遠超出合理範圍,會造成電弧電壓過高、熱輸入分散,無法形成有效熔池,嚴重影響焊道成形與機械強度。
- ④ 2/3 吋長:電弧長度 2/3 吋同樣過長,會使氬氣保護罩無法有效覆蓋熔池,導致鋁材氧化及焊道滲入雜質,違反 CNS 鋁合金焊接規範。
Learning Tip
"TIG 氬弧焊之電弧長度為常考核心參數,原則上應維持在鎢極直徑的 1~1.5 倍(約 3/16 吋)。實務上電弧過長會造成保護不良與氣孔,電弧過短則易導致鎢極接觸熔池而污染。施工時須嚴格控制焊接電流、氬氣流量及行走速度,以確保匯流排接頭之導電性能與機械強度符合國家標準。"
學員答題分佈
①3/160%
②3/80%
③3/40%
④2/3 吋長0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!