LONGEPASS
Q19.

變電所匯流排的型式考慮因素,下列何者不正確?

變電設備裝修 · 丙級 · 匯流排及架線作業 · Q19

難易度分析

2 / 5

本題要求區分匯流排系統設計考量因素與個別設備規格參數之間的差異,屬於基礎概念辨析題,不需複雜推論即可判定。

正確答案:②斷路器遮斷容量

② 斷路器遮斷容量:斷路器遮斷容量屬於保護設備的規格參數,與匯流排本身的型式選擇無直接關聯,故為不正確的考慮因素。

錯誤選項解析

  • ① 可靠性:可靠性是匯流排型式選型的核心考量之一,需確保供電穩定度與故障發生時的影響範圍最小化。
  • ③ 運轉及維護:運轉及維護便利性是匯流排設計的重要考量,影響日後巡視、檢修與停電範圍的規劃。
  • ④ 系統運轉靈活性:系統運轉靈活性涉及匯流排分段、並聯運轉及調度彈性,是選型時必須評估的技術要素。
Learning Tip

"匯流排型式(如單母線、雙母線、環形母線等)的選擇主要著重於供電可靠性、維護便利性與系統調度彈性。斷路器遮斷容量是依系統短路電流計算後選定的保護設備參數,兩者屬於不同層次的設計考量,切勿混淆。"

學員答題分佈

①可靠性0%
②斷路器遮斷容量0%
③運轉及維護0%
④系統運轉靈活性0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!