Q17.
斷路器(CB)的啟斷能力試驗包含於下列何項試驗範圍內?
變電設備裝修 · 丙級 · 開關設備安裝及調整 · Q17
難易度分析
2 / 5
本題要求考生能準確區分不同類型的電氣設備試驗範圍,特別是需分辨破壞性驗證與常規出廠檢查的差異。由於涉及對試驗性質的定義掌握,屬於基礎概念應用題。
正確答案:②定型試驗(Type Test)
② 定型試驗(Type Test):定型試驗是對代表性樣品進行的設計驗證試驗,用於確認設備的額定啟斷容量與短路遮斷能力是否符合 CNS 標準規範。因啟斷能力試驗需施加額定短路電流,會造成接點磨損,故僅能歸類於定型試驗範圍。
錯誤選項解析
- ① 例行試驗(Routine Test):例行試驗是針對每台出廠設備進行的常規檢驗,如絕緣電阻測試與接觸電阻測量,屬於非破壞性試驗。啟斷能力試驗會產生電弧與熱應力,屬於破壞性試驗,無法對每台產品執行。
- ③ 現場試驗(Site Test):現場試驗是設備安裝於變電站後進行的就地測試,主要驗證絕緣協調性與保護電驛動作,現場無法提供短路容量所需的大電流電源設備,故無法執行啟斷能力試驗。
- ④ 細部點檢:細部點檢屬於維護保養層面的外觀與機械狀態確認,如接點磨耗量測與操作機構潤滑,並非標準試驗分類,更不涉及短路啟斷性能的驗證。
Learning Tip
"啟斷能力試驗屬於破壞性試驗,僅能在實驗室環境下對樣品執行,不可與出廠前的耐壓試驗或絕緣試驗混淆。常考陷阱為將例行試驗(每台必做)與定型試驗(樣品驗證)的適用範圍搞混,需牢記:凡涉及額定短路電流、溫升試驗、短路耐受能力等破壞性項目,均歸屬於定型試驗。"
學員答題分佈
①例行試驗(Routine Test)0%
②定型試驗(Type Test)0%
③現場試驗(Site Test)0%
④細部點檢0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!