Q39.
下列何項不是氣體絕緣開關設備(GIS)可包含之設備?
變電設備裝修 · 丙級 · 開關設備安裝及調整 · Q39
難易度分析
2 / 5
本題考查對 GIS 組成元件的定義與分類辨識,需能區分整合於氣體絕緣設備內之元件與獨立運作之電力設備,屬於基礎概念的對比分析。
正確答案:③靜電電容器
③ 靜電電容器:靜電電容器主要用於無功功率補償與功率因數改善,屬於獨立的電力系統設備,並非 GIS 的組成元件,通常以開放式或獨立櫃體形式安裝於變電所中。
錯誤選項解析
- ① 避雷器:避雷器是 GIS 的標準組成元件,用於限制突波電壓與雷擊過電壓,保護開關設備絕緣不受損害,通常以 SF₆ 氣體絕緣形式封裝於 GIS 本體內。
- ② 比壓器:比壓器(Potential Transformer, PT)是 GIS 不可或缺的設備,用於將高電壓降至儀表與電驛保護系統可使用的低電壓等級,通常整合於 GIS 隔室內。
- ④ 主匯流排:主匯流排是 GIS 的核心組成部分,用於電能分配與電力匯流,在 GIS 中以封閉式導體結構存在於 SF₆ 氣體絕緣環境中。
Learning Tip
"GIS(氣體絕緣開關設備) 是將斷路器、隔離開關、比流器、比壓器、避雷器及主匯流排等高壓設備整合於密閉金屬外殼內,並充填 SF₆ 氣體作為絕緣介質。常考陷阱在於混淆「GIS 本體設備」與「變電所附屬設備」——如靜電電容器、電抗器、變壓器等均屬獨立設備,不屬於 GIS 的組成範圍。"
學員答題分佈
①避雷器0%
②比壓器0%
③靜電電容器0%
④主匯流排0%