LONGEPASS
Q40.

氣體絕緣開關設備(GIS)故障時,如有瓦斯外洩需排至戶外時排風管應置於

變電設備裝修 · 丙級 · 開關設備安裝及調整 · Q40

難易度分析

2 / 5

本題要求考生掌握特定氣體的物理性質及其在實際設備安裝中的應用,需將氣體比重與空間分佈的邏輯關係正確連結即可得出結論。

正確答案:③接近地面處

③ 接近地面處:SF6(六氟化硫)氣體密度遠大於空氣,外洩後會沉降聚集於低窪處,故排風管應設置於接近地面處方能有效排出。

錯誤選項解析

  • ① 天花板附近:SF6氣體密度約為空氣的5倍,外洩後會下沉而非上升,故排風管置於天花板附近無法有效排出氣體。
  • ② GIS 頂端:GIS頂端位置高於洩漏源,且SF6氣體比重大於空氣,會向低處沉降,設置於頂端無法發揮排氣功效。
  • ④ 接近控制盤頂端:控制盤頂端屬高處位置,與SF6氣體下沉特性相反,且控制盤附近設置排風管可能干擾二次設備運作。
Learning Tip

"本題核心考點為SF6氣體物理特性(比重約為空氣5倍)。實務上需特別注意:SF6不僅會造成窒息風險,其在電弧作用下分解的低氟化物更具劇毒,故GIS室必須配置底部排風系統及氧氣濃度監測裝置,人員進入前須確認通風正常。"

學員答題分佈

①天花板附近0%
②GIS 頂端0%
③接近地面處0%
④接近控制盤頂端0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!