Q53.
在非有效接地系統之三相短路開啟,有一相最先到達電流零值而開啟,另外二相變成單相電路之過渡時間,在
變電設備裝修 · 丙級 · 開關設備安裝及調整 · Q53
難易度分析
3 / 5
本題要求區分三相系統的基本相位角與短路開斷過程中的過渡時間。選項中包含與系統相位差相關的數值,容易導致觀念混淆,需對非有效接地系統的開斷物理特性有精確的掌握才能正確判定。
正確答案:②1/4
② 1/4:在非有效接地系統中,三相短路時最先到達電流零值之相開斷後,剩餘兩相形成單相迴路,因相位差為120°之向量關係,經1/4週波(90°電氣角)後同時到達電流零值而開斷,此為斷路器開斷原理之標準特性。
錯誤選項解析
- ① 1/5:1/5 週波並非三相短路開斷之過渡時間常數,此數值不符合三相系統之相位角關係與電流零值到達之物理特性。
- ③ 1/3:1/3週波對應120°電氣角,此為三相系統之相間相位差,而非第一相開斷後剩餘兩相到達零值之過渡時間,屬觀念混淆。
- ④ 1/2 週波後,同時到達零值而開啟:1/2週波對應180°電氣角,此時間過長,不符合非有效接地系統中兩相形成單相電路後同時到達零值之實際開斷特性。
Learning Tip
"此題考點為斷路器三相不同期開斷之過渡現象。在非有效接地系統中,第一相開斷後剩餘兩相之電流波形會重新分佈,經1/4週波後同時歸零。常考陷阱為將三相相位差120°(1/3週波)與過渡時間混淆,需區分系統相位角與開斷過渡時間為不同概念。實務上此特性影響斷路器選型與開斷容量計算。"
學員答題分佈
①1/50%
②1/40%
③1/30%
④1/2 週波後,同時到達零值而開啟0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!