Q68.
69kV GCB 斷路器氣室完工試驗時,SF6 含水量氣體管理值須在
變電設備裝修 · 丙級 · 開關設備安裝及調整 · Q68
難易度分析
2 / 5
本題屬於對特定設備技術規範數值的記憶型考題,要求考生精確掌握 69kV 電壓等級下 SF6 氣體含水量的法定管理標準,不涉及複雜計算或多步驟推論。
正確答案:①150
① 150:SF6 氣體含水量於 69kV GCB 斷路器氣室完工試驗時,其管理值規範為 150 ppmv 以下,此標準可確保 絕緣強度 與 滅弧性能 符合 CNS 高壓開關設備技術規範。
錯誤選項解析
- ② 300:300 ppmv 已超過 69kV 等級之 SF6 氣體濕度容許值,水分過高會導致 內部凝露 與 絕緣劣化,正確管理值應維持於 150 ppmv 以下。
- ③ 400:400 ppmv 遠高於規範上限,此濕度會使 SF6 分解產物(如 HF、SO₂)與水分反應產生 腐蝕性酸性物質,嚴重損害斷路器內部組件。
- ④ 500 ppmv 以下:500 ppmv 已嚴重超出 高壓 GIS 氣體品質標準,此含水量將大幅降低 介電強度 並增加 沿面放電 風險,正確值應為 150 ppmv 以下。
Learning Tip
"SF6 氣體含水量管理為變電設備檢修之核心考點,常考陷阱在於混淆不同電壓等級之管理值(如 69kV 為 150 ppmv,部分較低壓設備容許值較高)。實務上需特別注意 微水測試儀 之校正有效性,且測量時應待氣體 充分靜置穩定 後再取樣,避免數值漂移。水分超標時必須執行 氣體乾燥處理 並重新抽真空充填。"
學員答題分佈
①1500%
②3000%
③4000%
④500 ppmv 以下0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!