Q90.
161kV、69kV 空斷開關啟斷變壓器激磁電流,以不超過
變電設備裝修 · 丙級 · 開關設備安裝及調整 · Q90
難易度分析
2 / 5
本題要求對特定電壓等級之設備操作規範數值具有精確的記憶,屬於典型的單一知識點記憶型題目。
正確答案:③3
③ 3:3A 為正確答案。依據 CNS 及台電操作規範,161kV 與 69kV 空斷開關啟斷變壓器激磁電流以不超過 3A 為原則,此為避免開關啟斷時產生過高電弧電壓及確保操作安全之標準值。
錯誤選項解析
- ① 1:1A 並非 161kV 與 69kV 空斷開關啟斷變壓器激磁電流之標準上限值,此數值過於保守,不符合實際操作規範。
- ② 2:2A 亦非正確標準值。依據台灣電力公司相關操作規範,高壓空斷開關啟斷變壓器激磁電流之限制並非此數值。
- ④ 4 A 為原則:4A 超過規範允許之激磁電流上限。若激磁電流過大,啟斷時易產生強烈電弧,可能損及開關接點並危及操作人員安全。
Learning Tip
"本題考點為高壓空斷開關啟斷變壓器激磁電流限制。常考陷阱在於混淆各電壓等級之激磁電流上限值,需牢記 161kV 與 69kV 等級均以 3A 為原則。實務上若激磁電流超過此限值,應改用負載開關或斷路器進行操作,以避免電弧事故。"
學員答題分佈
①10%
②20%
③30%
④4 A 為原則0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!