LONGEPASS
Q101.

斷路器之標準責任週期為

變電設備裝修 · 丙級 · 開關設備安裝及調整 · Q101

難易度分析

2 / 5

本題考查特定設備操作序列的規範記憶,選項間僅在動作組合的順序上有所區別,只要精確掌握相關標準定義即可快速判斷,屬於基礎的定義記憶題。

正確答案:①CO-15 秒-CO

① CO-15 秒-CO:CO-15 秒-CO 為斷路器標準責任週期(Rated Duty Cycle),代表執行一次閉路-開路(Close-Open)操作後,間隔 15 秒再執行第二次閉路-開路操作,此為 IEEE/ANSI 規範之標準測試序列,用於驗證斷路器在自動重閉路條件下的開斷容量與熱穩定性。

錯誤選項解析

  • ② O-15 秒-CO:O-15 秒-CO 僅以單獨開路(Open)起始,不符合標準責任週期定義。正確應為CO(閉路-開路)作為基本操作單元,因斷路器需先閉路至故障點再執行開斷,才能完整測試其額定短路開斷容量。
  • ③ CO-15秒-C:CO-15 秒-C 最後僅執行閉路(Close)而未開路,無法完成完整的開斷測試循環。標準責任週期要求兩次完整的CO 操作,以確保斷路器在連續故障情況下仍具備足夠的開斷能力與接點耐久性。
  • ④ C-15 秒-O:C-15 秒-O 將閉路與開路拆分為獨立動作並間隔 15 秒,這並非標準責任週期的定義。正確應為CO 組合操作(閉路後立即開路)作為一個完整單元,用以模擬斷路器投入故障線路時之瞬時開斷工況。
Learning Tip

"斷路器責任週期為變電設備裝修乙/丙級檢定之高頻考點,常與額定短路開斷容量、自動重閉路繼電器(AR)配合出題。需牢記標準序列為「CO-15 秒-CO」,其中 CO 代表一次完整的閉路後立即開路操作,15 秒為標準無電流間隔時間(Dead Time),用於讓故障點電弧去游離。易混淆觀念:此週期用於驗證斷路器之機械與電氣耐久性,不同於額定電流之連續承載測試。"

學員答題分佈

①CO-15 秒-CO0%
②O-15 秒-CO0%
③CO-15秒-C0%
④C-15 秒-O0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!