LONGEPASS
Q116.

下列何者不是GIS SF 6 氣體維護檢測項目?

變電設備裝修 · 丙級 · 開關設備安裝及調整 · Q116

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能準確區分不同絕緣介質的檢測標準,並從中辨識出不屬於特定設備維護範圍的項目。由於選項中包含了易與之混淆的另一套檢測體系,考驗考生對專業知識的精確掌握程度。

正確答案:④C2H 2

④ C2H 2:C₂H₂(乙炔)是變壓器油中溶解氣體分析(DGA)的檢測項目,用於判斷油紙絕緣系統的放電故障,不屬於 GIS SF₆ 氣體維護的檢測範圍。

錯誤選項解析

  • ① 含水量:含水量是 GIS SF₆ 氣體維護的重要檢測項目,因為水分会降低 SF₆ 的絕緣強度並可能產生腐蝕性分解物,必須定期監測確保在標準範圍內。
  • ② 純度:純度檢測是 SF₆ 氣體維護的基本項目,用於確認氣體中 SF₆ 的濃度是否符合絕緣與滅弧性能要求,純度不足會影響設備正常運作。
  • ③ SO 2:SO₂是 SF₆ 在局部放電或電弧作用下產生的分解產物之一,檢測 SO₂ 濃度可判斷 GIS 內部是否存在異常放電或過熱故障。
Learning Tip

"GIS SF₆ 氣體檢測主要聚焦於含水量、純度及分解產物(如 SO₂、HF、CO 等),而 C₂H₂ 屬於變壓器絕緣油 DGA 分析項目,兩者檢測對象與目的不同,考試時常以此混淆考生。實務上應依據 CNS 標準定期執行 SF₆ 氣體品質檢驗,確保 GIS 設備的絕緣可靠性。"

學員答題分佈

①含水量0%
②純度0%
③SO 20%
④C2H 20%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!