LONGEPASS
Q8.

變壓器施行真空乾燥處理時,在真空度達到目標值後,仍應繼續運轉真空泵,161kV 級變壓器至少應保持

變電設備裝修 · 丙級 · 變壓器安裝及維修 · Q8

難易度分析

3 / 5

本題要求對特定電壓等級設備的技術規範數值進行精確記憶。由於選項中設有多個與不同電壓等級對應的數值,容易造成混淆,需區分不同等級的標準要求方能正確作答。

正確答案:②12

② 12:依據變壓器真空乾燥處理規範,161kV級變壓器在達到目標真空度後,需持續運轉真空泵至少12小時,以確保絕緣紙與絕緣油中的微量水分能徹底排除,維持絕緣強度。

錯誤選項解析

  • ① 6:6小時的真空保持時間對於161kV級變壓器而言過短,無法確保絕緣材料內部殘留水分充分蒸發與排出,達不到真空乾燥的預期效果。
  • ③ 24:24小時通常適用於更高電壓等級(如345kV以上)之超高压變壓器真空乾燥保持時間,對於161kV級而言屬於過度處理,雖無安全疑慮但會造成工時與能源浪費。
  • ④ 48 小時以上之運轉:48小時以上的真空保持時間遠超過161kV級變壓器的標準需求,僅適用於特殊大型或超高壓設備,一般161kV級變壓器無需如此長時間的真空處理。
Learning Tip

"本題核心考點為不同電壓等級變壓器真空乾燥保持時間的區別。161kV級至少12小時,345kV級則需24小時以上。考生常將各電壓等級之時間要求混淆,實務上真空乾燥時間不足會導致絕緣強度下降,進而引發局部放電或絕緣崩潰等嚴重故障,務必嚴格遵守CNS標準規範。"

學員答題分佈

①60%
②120%
③240%
④48 小時以上之運轉0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!