Q23.
兩台主變壓器併聯運轉時,若因故導致Tap 位置不一樣,此時33S 動作產生之警報為
變電設備裝修 · 丙級 · 變壓器安裝及維修 · Q23
難易度分析
3 / 5
此題要求考生掌握變壓器併聯運轉的特定條件,以及當條件不滿足時對應的保護電驛動作名稱。由於涉及專業的電驛編號與特定故障狀態的對應關係,需具備精確的知識記憶方能正確作答。
正確答案:①失步
① 失步:兩台主變壓器併聯運轉時,若 Tap 位置不同會導致變壓比不一致,進而產生環流與相位差,此時 33S 失步電驛會偵測到相位偏移而發出失步警報。
錯誤選項解析
- ② 同步:同步是指兩電源之電壓、頻率、相位三者一致之狀態,此為併聯運轉的「前提條件」而非警報名稱;Tap 位置不同恰恰是造成無法同步的原因。
- ③ 遲滯:遲滯通常指磁性材料之磁滯現象或控制系統中的延遲特性,與變壓器併聯時 Tap 位置不一致所引發的環流問題無關。
- ④ 進相:進相是指同步發電機或調相機之功率因數超前的運轉狀態,屬於無效功率調節範疇,並非 Tap 位置差異所觸發的保護電驛警報。
Learning Tip
"變壓器併聯運轉必須滿足四項條件:額定電壓相同(變壓比一致)、短路阻抗百分比相等、極性相同、相序一致。Tap 位置不同會直接破壞變壓比一致條件,產生循環電流並引發 33S 失步保護動作。實務上應確認兩台變壓器之 Tap 切換開關位置完全相同後方可執行併聯操作。"
學員答題分佈
①失步0%
②同步0%
③遲滯0%
④進相0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!