LONGEPASS
Q64.

依IEC 60076-2 規定,變壓器冷卻型式代號以幾碼表示?

變電設備裝修 · 丙級 · 變壓器安裝及維修 · Q64

難易度分析

2 / 5

本題屬於對國際標準定義的單純記憶考查,只要掌握冷卻型式代號的組成結構即可快速選出正確答案,不涉及複雜的推論或計算。

正確答案:④4 碼

④ 4 碼:依 IEC 60076-2 規定,變壓器冷卻型式代號以 4 碼英文字母 表示,依序為:第一碼=內部冷卻介質(如 O 為油)、第二碼=內部介質循環方式(如 N 為自然對流)、第三碼=外部冷卻介質(如 A 為空氣)、第四碼=外部介質循環方式(如 N 為自然對流)。常見標示如 ONAN(油浸自冷式)。

錯誤選項解析

  • ① 1 碼:IEC 60076-2 規範之變壓器冷卻型式代號並非以 1 碼表示,因冷卻方式需涵蓋內部冷卻介質、循環方式及外部冷卻介質等多重資訊,單一碼無法完整標示。
  • ② 2 碼:2 碼不足以完整描述變壓器冷卻系統之配置,冷卻代號需包含內部冷卻介質種類、介質循環方式、外部冷卻介質種類及其循環方式等四個獨立字母。
  • ③ 3 碼:3 碼仍無法涵蓋完整的冷卻型式資訊,IEC 60076-2 明定冷卻代號由四個英文字母組成,分別代表內部介質、內部循環、外部介質、外部循環。
Learning Tip

"IEC 60076-2 冷卻代號為變電設備裝修丙級與乙級檢定之常考題型。考生易將 ONAN(油浸自冷)、ONAF(油浸風冷)、OFAN(油強制風冷)及 OFWF(油強制水冷)混淆。切記代號恆為 4 碼字母,第一碼代表內部絕緣介質(O=礦物油或合成酯、G=氣體),第二碼為內部循環方式(N=自然對流、F=強制循環),第三碼為外部冷卻介質(A=空氣、W=水),第四碼為外部循環方式(N=自然對流、F=強制循環)。實務上 ONAN 最常用於配電變壓器,而大容量主變則多採用 ONAF 或 OFWF 以提升散熱效率。"

學員答題分佈

①1 碼0%
②2 碼0%
③3 碼0%
④4 碼0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目