LONGEPASS
Q96.

電力變壓器繞組引接一次側及二次側之附屬設備稱為

變電設備裝修 · 丙級 · 變壓器安裝及維修 · Q96

難易度分析

2 / 5

本題考查對變壓器結構組成及其功能的基礎定義辨識,僅需掌握各組件之基本用途即可解答,無複雜陷阱或跨概念運算。

正確答案:①套管

① 套管:套管是電力變壓器繞組引接一次側與二次側外部線路的關鍵附屬設備,兼具導電連接與對地絕緣功能,使繞組引線能安全穿越變壓器油箱壁。

錯誤選項解析

  • ② OLTC:OLTC(無勵磁分接開關)的功能是在變壓器帶電狀態下調整變壓比以穩定輸出電壓,並非用於繞組引接一次側與二次側的附屬設備。
  • ③ 礙子:礙子(絕緣子)主要用於架空線路或母線的支撐與絕緣,安裝於變電場構架上,不屬於變壓器繞組引接的附屬設備。
  • ④ 鐵心:鐵心是變壓器的磁路核心部件,用於集中磁通並耦合一次側與二次側繞組的電磁能量,屬於本體結構而非引接附屬設備。
Learning Tip

"本題核心考點在於區分變壓器本體結構(鐵心、繞組)與附屬設備(套管、OLTC、散熱器、呼吸器等)的功能差異。套管專責繞組對外引接的絕緣與導電,常與礙子(用於外部線路支撐)混淆,需注意兩者安裝位置與用途不同。實務上套管若發生絕緣劣化或接點過熱,將直接影響變壓器安全運轉,為檢定高頻考點。"

學員答題分佈

①套管0%
②OLTC0%
③礙子0%
④鐵心0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目