LONGEPASS
Q78.

目前國內161KV 充油電纜之容許最高油壓設計為

輸電地下電纜裝修 · 丙級 · 裝修知識 · Q78

難易度分析

3 / 5

本題考查特定電壓等級電纜之精確設計參數,選項數值相近,要求考生必須對相關規範數值有準確的記憶,而非僅靠概念理解即可得出答案。

正確答案:③6

③ 6:國內 161kV 充油電纜(OF電纜) 之容許最高油壓設計為 6 kg/cm²G,此壓力可確保 絕緣油 充分浸潤絕緣紙並維持所需的 耐電強度,同時避免外被承受過大應力。

錯誤選項解析

  • ① 4:4 kg/cm²G 低於 161kV 充油電纜 的標準設計油壓,無法提供足夠的 絕緣強度 與防止 游離放電 發生。
  • ② 5:5 kg/cm²G 仍未達國內 超高壓充油電纜 的容許最高油壓規範,可能導致 絕緣紙帶間隙 無法完全填充絕緣油。
  • ④ 7 kg/cm2G:7 kg/cm²G 超過設計容許值,會造成 鉛護層 或 外護被 承受過大機械應力,增加 油壓洩漏 與電纜損壞風險。
Learning Tip

"充油電纜(Oil-Filled Cable) 的油壓設計是超高壓輸電系統的常考重點。161kV OF電纜 的最高容許油壓為 6 kg/cm²G,需牢記此數值與 低壓警報設定值 的區別。實務上油壓過低會引發 游離放電 導致絕緣劣化,油壓過高則會造成 金屬護層疲勞破裂,兩者均為嚴重故障要因。"

學員答題分佈

①40%
②50%
③60%
④7 kg/cm2G0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目