LONGEPASS
Q98.

目前國內輸電地下電纜線路用之69 及161KV 交連PE 電纜其金屬遮蔽層之材料採用

輸電地下電纜裝修 · 丙級 · 裝修知識 · Q98

難易度分析

2 / 5

本題要求考生精確區分高壓電纜中金屬遮蔽層與外被套的功能差異,並需記憶特定電壓等級下所採用的標準材質,屬於對專業規範之單一概念記憶考查。

正確答案:①銅線

① 銅線:銅線為國內69kV及161kV XLPE交連聚乙烯電纜金屬遮蔽層的標準材料,因其具備優良的導電性與撓曲性,能有效承載故障電流並提供均勻的電場遮蔽效果。

錯誤選項解析

  • ② 銅帶:銅帶遮蔽層雖可用於部分低壓電纜,但對於69kV及161kV高壓輸電電纜而言,銅帶的撓曲性不足且故障電流承載能力較差,不適用於此電壓等級。
  • ③ 銅線及銅帶:銅線及銅帶複合式遮蔽層並非國內輸電地下電纜的標準規範,實際工程上僅採用單一銅線遮蔽層即可滿足電氣與機械性能要求。
  • ④ 鋁被套:鋁被套主要用於電纜的防水與機械保護功能,屬於外被層而非金屬遮蔽層,其導電率遠低於銅材,不適合用作電場遮蔽之用。
Learning Tip

"本題核心考點為高壓XLPE電纜金屬遮蔽層材料的選擇依據。需特別注意遮蔽層(提供電場均勻化與故障電流路徑)與外被套(機械保護與防水)的功能差異。實務上,銅線遮蔽層的截面積設計必須符合系統故障電流與感應電壓限制之要求,此為檢定常考重點。"

學員答題分佈

①銅線0%
②銅帶0%
③銅線及銅帶0%
④鋁被套0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!