LONGEPASS
Q150.

國內輸電地下電纜線路採用管路式佈設,通常管路容納電纜之條數為

輸電地下電纜裝修 · 丙級 · 裝修知識 · Q150

難易度分析

3 / 5

本題要求精確記憶輸電等級電纜的佈設規範,需區分輸電系統與配電系統在管路配置上的差異,以避免混淆而導致選擇錯誤。

正確答案:①一孔一條

① 一孔一條:依據台灣輸電地下電纜施工規範,管路式佈設採一孔一條原則,主要考量散熱效果與抽換維護之便利性,避免多條電纜於同一管路內造成熱阻疊加而降低載流量。

錯誤選項解析

  • ② 一孔二條:一孔二條會導致電纜間熱干擾,使導線溫度過高而加速絕緣劣化,不符合輸電等級電纜的散熱設計要求。
  • ③ 一孔三條:一孔三條嚴重違反管路佈設規範,不僅散熱不良,且在牽引施工時易造成電纜外被磨損,增加故障風險。
  • ④ 一孔四條:一孔四條完全不可行,會造成熱阻係數急遽上升,使電纜額定電流大幅下降,且無法進行單條電纜的更換作業。
Learning Tip

"本題考點為地下電纜管路配置原則。常考陷阱在於混淆配電電纜與輸電電纜的佈設方式——配電系統偶有一孔多條之設計,但輸電等級(如 161kV、345kV)因散熱需求高且電纜粗大,嚴格採用一孔一條。實務上另需注意管路內徑應為電纜外徑的 1.2~1.5 倍,以確保順利牽引。"

學員答題分佈

①一孔一條0%
②一孔二條0%
③一孔三條0%
④一孔四條0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目