LONGEPASS
Q164.

國內161kv 輸電地下電纜線路用之補助接地電纜其導體線徑

輸電地下電纜裝修 · 丙級 · 裝修知識 · Q164

難易度分析

2 / 5

本題考查特定高壓輸電系統之工程規範數值,屬於單一概念的精確記憶題型,無複雜推論或多重選擇之困難度。

正確答案:③200

③ 200:依據 台電公司輸電地下電纜工程規範 及 CNS 相關標準,161kV 輸電地下電纜線路之 補助接地電纜(Bonding Cable) 其導體線徑標準為 200mm²,可確保 交叉結合(Cross-Bonding) 系統中感應電流與故障電流的安全導通。

錯誤選項解析

  • ① 100:100mm² 導體截面積過小,無法滿足 161kV 高壓系統 在故障狀態下的 短路電流承載能力 要求,接地電阻亦難以符合規範標準。
  • ② 150:150mm² 雖較 100mm² 為大,但仍未達台電公司對 161kV 輸電等級 補助接地電纜的最低規範要求,於 單相接地故障 時可能無法有效分散故障電流。
  • ④ 325mm 2:325mm² 超過標準規範值,雖導電性能更佳,但不符合 經濟性設計 與標準化施工要求,且非台電 161kV 系統的 標準採用規格。
Learning Tip

"本題核心考點為 161kV 輸電電纜接地系統 的導體規格選擇。常考陷阱在於混淆 低壓配電系統 與 高壓輸電系統 的接地線徑要求。實務上,補助接地電纜 主要用於 金屬護層接地 與 交叉結合接續箱 內的等電位連接,其截面積必須能承受 系統故障電流 及 護層感應電流,200mm² 為 161kV 等級之標準規範值,應確實記憶。"

學員答題分佈

①1000%
②1500%
③2000%
④325mm 20%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目