Q31.
交連PE 電纜鋸斷後通常使用
輸電地下電纜裝修 · 丙級 · 基本技能 · Q31
難易度分析
3 / 5
本題要求區分多種絕緣材料在電纜端末保護中的實際應用差異,需正確掌握標準施工規範中關於防潮密封的材料選擇,並能排除僅具備臨時絕緣或輔助功能的選項。
正確答案:③PVC 管套或熱縮管
③ PVC 管套或熱縮管:熱縮管與PVC 管套能提供完整的機械保護與防潮密封屏障,是交連PE電纜鋸斷後標準的端末保護材料,符合輸電地下電纜施工規範。
錯誤選項解析
- ① 封蓋:封蓋主要用於管路端口或接線盒的機械防護,無法提供電纜導體端末所需的防潮密封效果,不適用於交連PE電纜鋸斷後的保護。
- ② 自融性膠帶:自融性膠帶雖具絕緣與防水功能,但單獨使用時密封完整性不足,通常需配合其他密封材料作為輔助層,非鋸斷後的首要保護方式。
- ④ PVC 膠帶 將端末包紮或密封保護,以防水氣入內:PVC 膠帶的黏著劑易隨時間老化脫落,長期防潮密封效果不佳,不適合單獨作為電纜端末的永久保護措施。
Learning Tip
"此類題型核心考點在於電纜端末防潮密封的正確工法。熱縮管能提供完整防潮屏障,是鋸斷後的標準做法;自融性膠帶多作為接續絕緣的輔助材料;PVC 膠帶僅適合臨時絕緣包覆。電纜導體一旦受潮會導致絕緣劣化與局部放電,故鋸斷後必須立即進行密封保護,這是地下電纜維護的關鍵步驟。"
學員答題分佈
①封蓋0%
②自融性膠帶0%
③PVC 管套或熱縮管0%
④PVC 膠帶 將端末包紮或密封保護,以防水氣入內0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!