Q41.
使用彈簧式固定座固定交連PE 電纜,安裝時旋轉其彈簧緊度之控制螺栓應
輸電地下電纜裝修 · 丙級 · 基本技能 · Q41
難易度分析
2 / 5
本題要求考生精確掌握電纜固定座安裝的標準操作規範,需能辨析過鬆與過緊對設備造成的影響,並排除實務中常見的錯誤認知,屬於對特定施工基準的記憶與應用。
正確答案:②於設定點即可
② 於設定點即可:依據電纜固定座安裝規範,控制螺栓應旋轉至設定點即可,此時彈簧提供適當的夾持力,既能穩固電纜又不會過度壓迫PE被覆層,符合標準施工要求。
錯誤選項解析
- ① 於設定點以內:彈簧緊度控制螺栓若旋轉至設定點以內,表示夾持力不足,無法有效固定交連PE電纜,可能導致電纜位移或鬆脫,影響線路穩定性。
- ③ 於設定點以外:若旋轉至設定點以外,會造成過度夾緊,可能壓傷交連PE絕緣層或被覆層,長期將導致絕緣劣化,反而降低電纜使用壽命與安全性。
- ④ 愈緊愈安全:「愈緊愈安全」是常見迷思,實際上過度鎖緊會使彈簧超出彈性限度而失去緩衝功能,且可能壓壞電纜外被,正確做法是遵循製造廠規定的設定扭矩值。
Learning Tip
"此類題型常考彈簧式固定座的正確安裝觀念。切記:螺栓緊度應以設定點為準,過鬆會導致固定失效,過緊則會損傷PE被覆並使彈簧疲勞。實務上應使用扭力扳手確認達到規定值,避免憑手感判斷造成施工品質不一。"
學員答題分佈
①於設定點以內0%
②於設定點即可0%
③於設定點以外0%
④愈緊愈安全0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!